弊社のMedical Professional CHFM問題集は通過率が高いですMedical ProfessionalのCHFM準備トレントを学習する過程でJPTestKing、プロセス全体を通してお客様にサービスを提供し、バックオフィススタッフが24時間無料のオンラインコンサルティングを提供します。 CHFM学習準備を購入した後、インストールと使用に問題がある場合は、リモートのオンラインガイダンスを提供する専任スタッフがいます。 また、Certified Healthcare Facility Manager (CHFM) certification exam質問の内容についてご質問がある場合は、お気軽にメールでお問い合わせください。Certified Healthcare Facility Manager (CHFM) certification exam最初にお答えできるように最善を尽くします。 すべての声について、スタッフは忍耐強く耳を傾けます。 使用中に、CHFMテスト資料に提案を提案することもできます。フィードバックに最も注意を払います。 Medical Professional Certified Healthcare Facility Manager (CHFM) certification exam 認定 CHFM 試験問題 (Q70-Q75):質問 # 70
For a facility to apply the NFPA 101 (2012 edition) standards correctly, which of the following must first be defined?
A. type of construction
B. occupancy
C. location
D. building deficiencies
正解:B
解説:
NFPA 101 (Life Safety Code) is structured around occupancy classifications (healthcare, business, assembly, residential, etc.). Determining the correct occupancy type is the first step because all subsequent requirements-such as egress, fire protection features, and construction criteria-are based on occupancy classification. Construction type, deficiencies, and location are important, but they are addressed only after occupancy is defined.
References: NFPA 101 (2012), Chapters 18/19 (Healthcare Occupancies); CHFM Candidate Handbook - Compliance domain.
質問 # 71
Life Safety Code® requires which of the following in an on-call sleep room?
A. smoke alarm
B. rated door
C. bathroom
D. emergency call button
正解:A
解説:
NFPA 101 (Life Safety Code) requires that on-call sleep rooms provided in healthcare facilities must be protected by single-station smoke alarms or an automatic smoke detection system. This requirement ensures early warning for occupants who may be sleeping and unable to respond as quickly in an emergency.
B: Rated doors may be required in certain hazardous areas but are not the mandated feature for on-call sleep rooms.
C: Emergency call buttons are part of patient care areas, not sleep rooms.
D: Bathrooms are not required by Life Safety Code in on-call rooms.
References: NFPA 101, Section 18/19.7.5.5.
質問 # 72
A "WAGD" outlet would typically be found in the
A. boiler room.
B. operating room.
C. electrical closet.
D. laundry room.
正解:B
解説:
"WAGD" stands for Waste Anesthetic Gas Disposal. These outlets are installed in operating rooms to remove excess anesthetic gases exhaled by patients or escaping from anesthesia equipment. The purpose is to maintain staff safety and compliance with NFPA 99 (Health Care Facilities Code), which requires WAGD systems in anesthetizing locations.
Correct (D): Operating rooms require WAGD outlets as part of medical gas and vacuum systems.
Incorrect:
A). boiler room: No patient care; WAGD outlets are not relevant.
B). electrical closet: For electrical equipment only, no medical gases.
C). laundry room: Handles linens, not anesthetic gas removal.
References:
NFPA 99: Health Care Facilities Code - Requirements for WAGD systems in anesthetizing locations.
AHA/CHFM Study Outline - Maintenance and Operations domain covering utility and gas systems.
質問 # 73
The minimum clearance required below a sprinkler head is how many inches?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
正解:D
解説:
Per NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems, 18 inches of clearance must be maintained below sprinkler deflectors to ensure proper spray pattern and fire suppression coverage.
C). 18 (Correct).
Less than 18 inches (12 or 15) is insufficient clearance.
More than 18 (24 inches) exceeds the standard, not required.
References:
NFPA 13: Standard for Installation of Sprinkler Systems, Section on Obstructions and Clearances.
CHFM Candidate Handbook - Compliance domain.
________________________________________
質問 # 74
If a boiler combustion efficiency test indicates 22% excess oxygen at mid-firing rate, which of the following adjustments should be made?
A. Increase the nozzle air pressure.
B. No adjustment is necessary.
C. Shift to steam atomization.
D. Increase the fuel pressure.
正解:D
解説:
22% excess oxygen is far higher than normal (typical excess O# is 3-6%). This means there is too much air compared to fuel, causing inefficiency.
The corrective action is to increase fuel pressure, which reduces excess oxygen by balancing the air-fuel ratio.
D). Increase the fuel pressure (Correct): Restores optimal combustion balance.
A). Steam atomization: Not relevant unless using certain oil burners.
B). Increase nozzle air pressure: Would worsen the excess O# condition.
C). No adjustment necessary: Incorrect because efficiency is compromised.
References:
ASME Boiler and Pressure Vessel Code.
ASHE/CHFM Study Guide - Boiler efficiency and combustion control.